- 2. 1. КОНТРОЛЬ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ СОСТОЯНИЯ ПОДВЕСНЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ ФАРФОРОВЫХ ИЗОЛЯТОРОВ В ИЗОЛИРУЮЩИХ ПОДВЕСКАХ Контроль осуществляется с помощью
- 3. 1.1. Измерение изоляция штангой с постоянным искровым промежутком Штанга с постоянным искровым промежутком позволяет выявлять "нулевые"
- 4. 1.2. Измерение изоляции штангой с переменным искровым промежутком типа ШИУ Головка для контроля изоляторов (рис. 1)
- 5. 1.2. Измерение изоляции штангой с переменным искровым промежутком типа ШИУ Перед началом измерений проверяют регулировку штанги:
- 6. 1.3. Измерение изоляции штангой типов ШИ-220 и ШИ-110 Головка штанги позволяет выявлять неисправность изолятора в подвеске
- 8. Скачать презентацию
Слайд 21. КОНТРОЛЬ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ СОСТОЯНИЯ ПОДВЕСНЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ ФАРФОРОВЫХ ИЗОЛЯТОРОВ В ИЗОЛИРУЮЩИХ ПОДВЕСКАХ
Контроль
1. КОНТРОЛЬ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ СОСТОЯНИЯ ПОДВЕСНЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ ФАРФОРОВЫХ ИЗОЛЯТОРОВ В ИЗОЛИРУЮЩИХ ПОДВЕСКАХ
Контроль

осуществляется с помощью изолирующих штанг различной конструкции. При контроле проверяется электрическая прочность изоляторов [1, 2, З].
Изолирующие штанги для проверки электрической прочности изоляторов состоят из изолирующей части и измерительной головки.
Изолирующая часть штанг состоит из бакелитовых трубок длиной 1-2 м, соединяемых между собой металлическими втулками на резьбе. Наибольшая по диаметру трубка является ручкой-держателем и снабжена ограничительным кольцом.
В зависимости от конструкции измерительной головки штанги подразделяются на: штанги с постоянным искровым промежутком, штанги с переменным искровым промежутком, штанги с измерительным прибором
Изолирующие штанги для проверки электрической прочности изоляторов состоят из изолирующей части и измерительной головки.
Изолирующая часть штанг состоит из бакелитовых трубок длиной 1-2 м, соединяемых между собой металлическими втулками на резьбе. Наибольшая по диаметру трубка является ручкой-держателем и снабжена ограничительным кольцом.
В зависимости от конструкции измерительной головки штанги подразделяются на: штанги с постоянным искровым промежутком, штанги с переменным искровым промежутком, штанги с измерительным прибором
Слайд 31.1. Измерение изоляция штангой с постоянным искровым промежутком
Штанга с постоянным искровым промежутком
1.1. Измерение изоляция штангой с постоянным искровым промежутком
Штанга с постоянным искровым промежутком

позволяет выявлять "нулевые" изоляторы.
Головка штанги состоит то двух щупов-захватов, прикрепленных к бакелитовой трубке-коромыслу, обеспечивающему изоляцию щупов друг от друга. Каждый из щупов соединен с одним из шаровых электродов, расстояние между которыми может регулироваться. При определенных величине воздушного промежутка и значении прикладываемого напряжения он пробивается. Чем больше расстояние между электродами, тем большее напряжение требуется для пробоя.
Перед измерениями изоляции расстояние между электродами устанавливают таким образом, чтобы напряжение пробоя составляло 0,5-0,7 значения наименьшего напряжения, приходящегося на исправный изолятор подвески. В зависимости от напряжения линии и количества изоляторов в изолирующей подвеске это значение колеблется в пределах от 3 до 9 кВ. При измерении щупы накладывают на шапки двух смежных изоляторов, в результате чего напряжение, приходящееся на изолятор, передается на электроды измерительной головки. В том случае, если изолятор исправный, напряжение на нем оказывается достаточным для пробоя промежутка — появляется искра. Если изолятор дефектный — искра не возникает.
Головка штанги состоит то двух щупов-захватов, прикрепленных к бакелитовой трубке-коромыслу, обеспечивающему изоляцию щупов друг от друга. Каждый из щупов соединен с одним из шаровых электродов, расстояние между которыми может регулироваться. При определенных величине воздушного промежутка и значении прикладываемого напряжения он пробивается. Чем больше расстояние между электродами, тем большее напряжение требуется для пробоя.
Перед измерениями изоляции расстояние между электродами устанавливают таким образом, чтобы напряжение пробоя составляло 0,5-0,7 значения наименьшего напряжения, приходящегося на исправный изолятор подвески. В зависимости от напряжения линии и количества изоляторов в изолирующей подвеске это значение колеблется в пределах от 3 до 9 кВ. При измерении щупы накладывают на шапки двух смежных изоляторов, в результате чего напряжение, приходящееся на изолятор, передается на электроды измерительной головки. В том случае, если изолятор исправный, напряжение на нем оказывается достаточным для пробоя промежутка — появляется искра. Если изолятор дефектный — искра не возникает.
Слайд 41.2. Измерение изоляции штангой с переменным искровым промежутком типа ШИУ
Головка для контроля
1.2. Измерение изоляции штангой с переменным искровым промежутком типа ШИУ
Головка для контроля

изоляторов (рис. 1) позволяет выявлять неисправность каждого изолятора в подвеске методом измерения напряжения на нем с помощью градуированного искрового промежутка между электродами: неподвижным (экранированная игла) 4 и подвижным (плоским) 1. Изменение расстояния между электродами производится поворотом изолирующей части штанги, на которую эксцентрично насажен плоский электрод, относительно коромысла 6. На коромысле закреплены щупы (захваты) 5. Шкала 3 проградуирована до 25 (30) кВ. эфф. Стрелка 2, указывающая значение напряжения, соединена с подвижным электродом. Коромысло головки соединяется с изолирующей частью штанги шарнирным соединением, обеспечивающим нужный наклон головки при различных положениях работающего относительно измеряемых изоляторов. При контроле изоляторов поворот изолирующей части производится в сторону закручивания резьбы соединяемых втулок; возврат осуществляется с помощью пружины. Для большей надежности каждое звено в месте соединения затягивается стопорным винтом [4].
Слайд 51.2. Измерение изоляции штангой с переменным искровым промежутком типа ШИУ
Перед началом измерений
1.2. Измерение изоляции штангой с переменным искровым промежутком типа ШИУ
Перед началом измерений

проверяют регулировку штанги: при сведенных электродах стрелка должна указывать "нуль". Если стрелка отклонена, производится регулировка неподвижного электрода.
Электромонтер, находящийся на опоре (на стойке или на траверсе), с помощью штанги накладывает щупы головки на измеряемый изолятор таким образом, чтобы неподвижный электрод (игла) находился со стороны провода. Напряжение на изоляторе фиксируется в момент пробоя искрового промежутка при повороте по часовой стрелке изолирующей части штанги относительно ее продольной оси.
Отбраковка изоляторов производится в соответствии с отраслевыми нормами по значению напряжения, приходящегося на каждый изолятор [13].
Электромонтер, находящийся на опоре (на стойке или на траверсе), с помощью штанги накладывает щупы головки на измеряемый изолятор таким образом, чтобы неподвижный электрод (игла) находился со стороны провода. Напряжение на изоляторе фиксируется в момент пробоя искрового промежутка при повороте по часовой стрелке изолирующей части штанги относительно ее продольной оси.
Отбраковка изоляторов производится в соответствии с отраслевыми нормами по значению напряжения, приходящегося на каждый изолятор [13].
Слайд 61.3. Измерение изоляции штангой типов ШИ-220 и ШИ-110
Головка штанги позволяет выявлять неисправность
1.3. Измерение изоляции штангой типов ШИ-220 и ШИ-110
Головка штанги позволяет выявлять неисправность

изолятора в подвеске путем измерения напряжения на нем с помощью специального прибора, подсоединенного к щупам. Два щупа закреплены на коромысле из бакелитовой трубки, которая соединяется с изолирующей частью штанги шарнирным соединением, обеспечивающим нужный наклон головки при работе. Расстояние между щупами постоянное — 225 мм. Предел измерений 0-25 кВ [5].
Измерение напряжения производится последовательно на каждом изоляторе, начиная с изолятора, расположенного у траверсы.
При измерении щупы измерительной головки. Накладываются на шапки соседних изоляторов; при этом необходимо следить за тем, чтобы был обеспечен контакт между щупами и металлическими деталями изоляторов.
Для получения значения напряжения на изоляторе показания прибора следует умножить на коэффициент 5.
Отбраковка изоляторов производится в соответствии с отраслевыми нормами по значению напряжения, приходящегося на каждый изолятор [13].
Измерение напряжения производится последовательно на каждом изоляторе, начиная с изолятора, расположенного у траверсы.
При измерении щупы измерительной головки. Накладываются на шапки соседних изоляторов; при этом необходимо следить за тем, чтобы был обеспечен контакт между щупами и металлическими деталями изоляторов.
Для получения значения напряжения на изоляторе показания прибора следует умножить на коэффициент 5.
Отбраковка изоляторов производится в соответствии с отраслевыми нормами по значению напряжения, приходящегося на каждый изолятор [13].
Современные и забытые виды спорта
Сила трения в природе
Шуточные правила техники безопасности в кабинете информатики
Эффективное взаимодействие и обучение начинающих проектировщиков интерфейсов
Наказания за нарушение дисциплины
Защитник прав человеческих
Масалович Андрей Игоревич
Г. Сутеев. Живые грибы
Керамика. Терракота
Разработка жидких глазных пленок для лечения синдрома «сухого глаза».
Московский государственный университет инженерной экологии(МИХМ)
So Young Lee, Republic of Korea President of International Innovative Women
ЗОНТИЧНЫЕ БРЕНДЫ
ПРАКТИКА 6 - копия
Корпоративный блог Vega или зачем общаться с клиентами?
Английская буржуазная революция 17 века
Модель DT-X7
Презентация на тему Сфера и шар
Декоративные цветы
РЕН ТВ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
Профессия столяра
Презентация на тему Операционная система Windows
Социальное неравенство
Презентация на тему Родительское собрание "Верная указка - не кулак, а ласка"
Новый проект от международной корпорации WINALITE. Китайская компания прямых продаж или сетевого маркетинга
Viaggio in Italia
Бизнес – проект создания детского кафе «Сладкоежка по оказанию услуг детского питания»
Общие сведения